27 feb 2010 18:31 #1
door kerryzeng
omdraaien radiator werd gestart door kerryzeng
Beste helpers,
Ik wil een plieger disign radiator type colima plaatsen (dit is een dubbele radiator 2000/750 mm. met verticale platte "buizen").
Volgens de beschrijving kan ik deze op 8 manieren aansluiten, alleen niet zoals ik het zou willen. namelijk aan- en afvoer beide vanaf boven.
volgens de beschrijving kan ik wel beide van onderuit aansluiten (je moet dan een schot open buigen door met een metale staaf een tik te geven). Als ik nu de radiator op zijn kop hang en aansluit????? werkt het dan ook?????
of is dit een enorm dom idee?????
Ik hoor graag jullie mening.
Gr.
Ik wil een plieger disign radiator type colima plaatsen (dit is een dubbele radiator 2000/750 mm. met verticale platte "buizen").
Volgens de beschrijving kan ik deze op 8 manieren aansluiten, alleen niet zoals ik het zou willen. namelijk aan- en afvoer beide vanaf boven.
volgens de beschrijving kan ik wel beide van onderuit aansluiten (je moet dan een schot open buigen door met een metale staaf een tik te geven). Als ik nu de radiator op zijn kop hang en aansluit????? werkt het dan ook?????
of is dit een enorm dom idee?????
Ik hoor graag jullie mening.
Gr.
Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.
- deliasik
-
- Offline
- Gold Boarder
-
Minder
Lees meer
- Berichten: 185
- Ontvangen bedankjes 0
28 feb 2010 08:18 #2
door deliasik
Als je iets vertrouwelijks kwijt bent, kijk eens op de glasplaat van een kopier.
Beantwoord door deliasik in topic omdraaien radiator
Eh en je ontluchting dan? Die zit dan onderaan! (vermoedelijk kan je die wel verplaatsen)
Als je zeker wilt weten of het kan moet je anders gewoon de leverancier of een loodgieter/cvspecialist bellen/mailen.
Mij lijkt het dat een radiator niet voor niets een onder en boven heeft maar ik weet niet hoe de inwendige structuur is qua schotten.
Ik begrijp dat je hem van bovenaf wilt voeden?
Normaliter heb je vier op elke hoek één een schroef opening.
1 voor inlaat, 1 voor ontluchting, 1 afgesloten, 1 voor het voetventiel/retourleiding. Vaak is er een standleiding langs je radiator als er een gecombineerde inlaat/retourblok gebruikt wordt zoals bij nieuwe leidingen,(vaak uit de vloer dus) en die wordt op twee plaatsen op je radiator aangesloten. boven inlaat onder retour. (kouder water zakt tov warmerwater).
Dat schot zal dan vermoedlijk 1 vd vertikale "buizen" als inwendige standleiding gebruiken.
Als je zeker wilt weten of het kan moet je anders gewoon de leverancier of een loodgieter/cvspecialist bellen/mailen.
Mij lijkt het dat een radiator niet voor niets een onder en boven heeft maar ik weet niet hoe de inwendige structuur is qua schotten.
Ik begrijp dat je hem van bovenaf wilt voeden?
Normaliter heb je vier op elke hoek één een schroef opening.
1 voor inlaat, 1 voor ontluchting, 1 afgesloten, 1 voor het voetventiel/retourleiding. Vaak is er een standleiding langs je radiator als er een gecombineerde inlaat/retourblok gebruikt wordt zoals bij nieuwe leidingen,(vaak uit de vloer dus) en die wordt op twee plaatsen op je radiator aangesloten. boven inlaat onder retour. (kouder water zakt tov warmerwater).
Dat schot zal dan vermoedlijk 1 vd vertikale "buizen" als inwendige standleiding gebruiken.
Als je iets vertrouwelijks kwijt bent, kijk eens op de glasplaat van een kopier.
Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.
- abarth695ss
-
- Offline
- Fresh Boarder
-
Minder
Lees meer
- Berichten: 10
- Ontvangen bedankjes 0
28 feb 2010 10:52 #3
door abarth695ss
Beantwoord door abarth695ss in topic omdraaien radiator
Volgens mij moet je met een stijgbuis in de retour werken zodat het water van boven naar beneden circuleert. Kweenie of die is bijgeleverd.
Dan zit je met je ontluchting; misschien kan je op de wartel ontluchten?exiled2010-02-28 13:52:42
Dan zit je met je ontluchting; misschien kan je op de wartel ontluchten?exiled2010-02-28 13:52:42
Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.
- broem
-
- Offline
- Platinum Boarder
-
Minder
Lees meer
- Berichten: 2020
- Ontvangen bedankjes 1
28 feb 2010 11:13 #4
door broem
Het opvolgen van het advies mijnerzijds is geheel voor uwer risico.
Beantwoord door broem in topic omdraaien radiator
Als je een radiator van bovenaf aansluit heb je geen ontluchter nodig.
Het opvolgen van het advies mijnerzijds is geheel voor uwer risico.
Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.
- deliasik
-
- Offline
- Gold Boarder
-
Minder
Lees meer
- Berichten: 185
- Ontvangen bedankjes 0
28 feb 2010 12:07 #5
door deliasik
Als je iets vertrouwelijks kwijt bent, kijk eens op de glasplaat van een kopier.
Beantwoord door deliasik in topic omdraaien radiator
Ron321, daar heb je gelijk in als de aansluiting tenminste hoog genoeg zit.
Sommige radiatoren hebben een aparte ontluchting bovenop zitten omdat de aansluiting niet geheel boven in zit.
Maar goed, dan heb je volgens mij nog steeds een retourleiding nodig van onderaf toch?
Sommige radiatoren hebben een aparte ontluchting bovenop zitten omdat de aansluiting niet geheel boven in zit.
Maar goed, dan heb je volgens mij nog steeds een retourleiding nodig van onderaf toch?
Als je iets vertrouwelijks kwijt bent, kijk eens op de glasplaat van een kopier.
Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.
- kerryzeng
- Onderwerp Auteur
- Offline
- Fresh Boarder
-
Minder
Lees meer
- Berichten: 6
- Ontvangen bedankjes 0
28 feb 2010 16:52 #6
door kerryzeng
Beantwoord door kerryzeng in topic omdraaien radiator
Ik had even wat meer tijd en las de discussie over ontluchten en een retourleiding. vandaar deze tekening. dit is een van de manieren die de handleiding aangeeft. alleen wil ik dit ondersteboven zoals ik ernaast heb getekend.
misschien dat jullie hier iets mee kunnen?
nogmaals het zijn vertikale buizen geen horizontale. ik weet neit of dat uitmaakt???
misschien dat jullie hier iets mee kunnen?
nogmaals het zijn vertikale buizen geen horizontale. ik weet neit of dat uitmaakt???
Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.
- tien
- Offline
- Expert Boarder
-
Minder
Lees meer
- Berichten: 103
- Ontvangen bedankjes 0
28 feb 2010 21:42 #7
door tien
Groeten, Aad
Beantwoord door tien in topic omdraaien radiator
overbodige quote verwijderd
Je moet hem dan horizontaal draaien. Dus op de kop zetten, de achterkant wordt dan de voorkant en de onderkant wordt de bovenkant. De tekening komt dan precies overeen met jouw wensen.
Ron3212010-03-01 06:47:23
Je moet hem dan horizontaal draaien. Dus op de kop zetten, de achterkant wordt dan de voorkant en de onderkant wordt de bovenkant. De tekening komt dan precies overeen met jouw wensen.
Ron3212010-03-01 06:47:23
Groeten, Aad
Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.
- kerryzeng
- Onderwerp Auteur
- Offline
- Fresh Boarder
-
Minder
Lees meer
- Berichten: 6
- Ontvangen bedankjes 0
01 mrt 2010 05:13 #8
door kerryzeng
Beantwoord door kerryzeng in topic omdraaien radiator
Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.
- tien
- Offline
- Expert Boarder
-
Minder
Lees meer
- Berichten: 103
- Ontvangen bedankjes 0
01 mrt 2010 19:53 #9
door tien
Groeten, Aad
Beantwoord door tien in topic omdraaien radiator
Het is ook de bedoeling dat het warme water bovenin blijft en langzaam door de radiator naar beneden trekt, richting afvoer. Bij een aanvoer aan de onderkant gaat het warme water via de stijgbuis meteen naar boven en daarna door de hele radiator naar beneden. (Zo staat het ook beschreven in de handleiding, zie je eigen tekening).
Je moet de radiator uit je eerste posting kantelen over een horizontale as, dan krijg je zoals je hem wilde hebben. Of dat de juiste manier is betwijfel ik dus, omdat je nu in feite warm water van beneden (via de stijgbuis) onderin de radiator invoert. Dat gebeurt normaal ook niet. Warm water wordt bovenin aangevoerd en gaat langzaam door de hele radiator naar de afvoer (die meestal onderin zit). De afvoer kan ook wel bovenin, maar dan moet in ieder geval de hele radiator doorlopen worden en dan via een stijgbuis naar de afvoer (die zit dan als het ware toch onderin). Als je het aansluit zoals in tekening 2 krijg je dit gewenste effect.
Voorbeeld werking: Stel dat alleen de bovenste 10 cm heet zouden worden, dan begint de convectiewerking al en dat gebied van 10 cm wordt steeds groter, dus steeds meer convectiewerking. Laat je echter heet water onderin een radiator stromen, dan wordt de boel eerst lauw en heb je nog geen convectiewerking (onder de 55 graden neemt de convectiewerking sterk af). In het eerste geval begint de convectiewerking meteen al op gang te komen. En van de convectiewerking moet je het juist hebben, niet van de stralingswarmte.
athvdk2010-03-01 23:41:29
Je moet de radiator uit je eerste posting kantelen over een horizontale as, dan krijg je zoals je hem wilde hebben. Of dat de juiste manier is betwijfel ik dus, omdat je nu in feite warm water van beneden (via de stijgbuis) onderin de radiator invoert. Dat gebeurt normaal ook niet. Warm water wordt bovenin aangevoerd en gaat langzaam door de hele radiator naar de afvoer (die meestal onderin zit). De afvoer kan ook wel bovenin, maar dan moet in ieder geval de hele radiator doorlopen worden en dan via een stijgbuis naar de afvoer (die zit dan als het ware toch onderin). Als je het aansluit zoals in tekening 2 krijg je dit gewenste effect.
Voorbeeld werking: Stel dat alleen de bovenste 10 cm heet zouden worden, dan begint de convectiewerking al en dat gebied van 10 cm wordt steeds groter, dus steeds meer convectiewerking. Laat je echter heet water onderin een radiator stromen, dan wordt de boel eerst lauw en heb je nog geen convectiewerking (onder de 55 graden neemt de convectiewerking sterk af). In het eerste geval begint de convectiewerking meteen al op gang te komen. En van de convectiewerking moet je het juist hebben, niet van de stralingswarmte.
athvdk2010-03-01 23:41:29
Groeten, Aad