Standpijp - welke doorsnede?
- Guests
- Onderwerp Auteur
- Bezoeker
-
29 okt 2002 18:16 #1
door Guests
Standpijp - welke doorsnede? werd gestart door Guests
Klussers,
Momenteel zijn we bezig met het realiseren van een badkamer op de eerste verdieping. Er loopt nu een hoofdafvoer (11,5 cm doorsnee) naar de eerste verdieping waarop afvoer toilet en afvoeren douche/wastafel/bad worden aangesloten.
Nu wil ik de hoofdafvoer vanaf de eerste verdieping tot door het dak voeren om zo een standpijp te maken. Echter vanaf de eerste verdieping wil ik dit bij voorkeur met een smallere diameter doen (bijv. 4 cm) omdat ik geen mogelijkheid heb de pijp netjes weg te werken.
Is dit voldoende om een standpijp te realiseren? Of helpt het met een dusdanige diameter geen zier?
Momenteel zijn we bezig met het realiseren van een badkamer op de eerste verdieping. Er loopt nu een hoofdafvoer (11,5 cm doorsnee) naar de eerste verdieping waarop afvoer toilet en afvoeren douche/wastafel/bad worden aangesloten.
Nu wil ik de hoofdafvoer vanaf de eerste verdieping tot door het dak voeren om zo een standpijp te maken. Echter vanaf de eerste verdieping wil ik dit bij voorkeur met een smallere diameter doen (bijv. 4 cm) omdat ik geen mogelijkheid heb de pijp netjes weg te werken.
Is dit voldoende om een standpijp te realiseren? Of helpt het met een dusdanige diameter geen zier?
Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.
- Guests
- Onderwerp Auteur
- Bezoeker
-
30 okt 2002 08:51 #2
door Guests
Beantwoord door Guests in topic Standpijp - welke doorsnede?
Hoi Edgar,
Hoe is de ontluchting van de huidige standleiding gerealiseerd?. Wanneer je bij de nieuwe badkamer geen toilet gaat gebruiken is een diameter van 5 cm wel voldoende. Je moet de ontluchting wel goed regelen.
Hoe is de ontluchting van de huidige standleiding gerealiseerd?. Wanneer je bij de nieuwe badkamer geen toilet gaat gebruiken is een diameter van 5 cm wel voldoende. Je moet de ontluchting wel goed regelen.
Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.
- Guests
- Onderwerp Auteur
- Bezoeker
-
30 okt 2002 09:06 #3
door Guests
Beantwoord door Guests in topic Standpijp - welke doorsnede?
Momenteel zit op de eerste verdieping een toilet (met 11 cm), een wastafel en een bidet (beide op 4cm) aangesloten op de standpijp. Het afvoer van de wastafel en bidet is voorzien van een ontluchting, in principe is dit momenteel de enige ontluchting op de standpijp.
Tot voor kort leek dit te werken, maar inmiddels merk ik dat de sifon van het bidet wordt leeggezogen bij het doortrekken van het toilet.
4 cm lijkt dus onvoldoende, toch vraag ik me nog af of dat het noodzakelijk is om ontluchting via 11 cm te laten lopen of dat het voldoende is om een midden te vinden tussen 4 en 11 ivm de ruimte.
Tot voor kort leek dit te werken, maar inmiddels merk ik dat de sifon van het bidet wordt leeggezogen bij het doortrekken van het toilet.
4 cm lijkt dus onvoldoende, toch vraag ik me nog af of dat het noodzakelijk is om ontluchting via 11 cm te laten lopen of dat het voldoende is om een midden te vinden tussen 4 en 11 ivm de ruimte.
Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.
- Loodje
- Bezoeker
-
30 okt 2002 14:23 #4
door Loodje
Beantwoord door Loodje in topic Standpijp - welke doorsnede?
Hoi,5 cm is erg weinig als er boven ook een Wc opzit
want beneden zit dezelfde wc er meestal ook op en die moet ook lucht aanzuigen en meestal zit de keuken er ook op en dan moet je zeker 110 mm gebruiken naar het dak toe.Ligt er dus aan wat er verder nog op zit.Ik geloof dat voor elke liter water er 18 liter lucht nodig is.
Als het de ontspanningsleiding naar boven te klein is dan zuigt ie elders zijn lucht aan.en dan krijg je herrie en leeggezogen sifons,je kan ook gewoon een koofje eromheen timmeren.Functionalliteit gaat voor schoonheid.
want beneden zit dezelfde wc er meestal ook op en die moet ook lucht aanzuigen en meestal zit de keuken er ook op en dan moet je zeker 110 mm gebruiken naar het dak toe.Ligt er dus aan wat er verder nog op zit.Ik geloof dat voor elke liter water er 18 liter lucht nodig is.
Als het de ontspanningsleiding naar boven te klein is dan zuigt ie elders zijn lucht aan.en dan krijg je herrie en leeggezogen sifons,je kan ook gewoon een koofje eromheen timmeren.Functionalliteit gaat voor schoonheid.
Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.