FANtv-nl-logo-mobile

houtkachel

  • bagyman
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Lees meer
04 nov 2006 11:29 #1 door bagyman
houtkachel werd gestart door bagyman
Hallo allemaal,


Ik wil met een RVS verloopstukje een rookkanaal aansluiten op een houtkachel.


Moet dit verloopstukje nu in of over de aansluiting van de kachel komen?


Alvast bedankt voor de reactie's.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • marcel-van-der-laan
  • Bezoeker
  • Bezoeker
04 nov 2006 16:36 #2 door marcel-van-der-laan
Beantwoord door marcel-van-der-laan in topic houtkachel
Eroverheen lijkt mij.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • GJC
  • Bezoeker
  • Bezoeker
04 nov 2006 16:37 #3 door GJC
Beantwoord door GJC in topic houtkachel
Er overheen, simpel geredeneerd.
Toch nog even een kanttekening. Is het kanaal wel geschikt voor een houtkachel. Een kanaal van een gashaard is niet per definitie geschikt hoor. Het fijne weet ik er niet van, maar wel genoeg om je even te waarschuwen.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • bagyman
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Lees meer
05 nov 2006 16:58 #4 door bagyman
Beantwoord door bagyman in topic houtkachel

GJC schreef : Er overheen, simpel geredeneerd.
Toch nog even een kanttekening. Is het kanaal wel geschikt voor een houtkachel. Een kanaal van een gashaard is niet per definitie geschikt hoor. Het fijne weet ik er niet van, maar wel genoeg om je even te waarschuwen.

Bedankt voor de waarschuwing maar dat zit wel goed. Het is een nieuw Isoduct kanaal waarvan het laatste stuk enkelwandig RVS 15cm is. Ik krijg van leveranciers wisselende info. De laatste vertelde mij dat de enkelwandige pijp in de aanluiting van de kachel moet vallen ivm het af voeren van condens.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • GJC
  • Bezoeker
  • Bezoeker
05 nov 2006 17:09 #5 door GJC
Beantwoord door GJC in topic houtkachel
Mhhhm, laat ik nu denken dat je het hebt over een aansluiting vlak tegen de kachel.
Ik begrijp nu dat het gaat om een stuk verderop. Dan zou ik me maar aan dat advies houden. Je wilt geen teruglopend condens aan de buitenzijde van je kanaal.

Wederom is het voor mij een kwestie van redeneren en niet van kennis.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
07 nov 2006 12:04 #6 door whec
Beantwoord door whec in topic houtkachel
Hallo


1) RVS-stuk IN de aansluitmond van de kachel. Zolang het rookkanaal niet op temperatuur is, kan er altijd condens (echt teerwater) ontstaan en omlaag lopen. Altijd afwaterend monteren (= volgende pijp IN de vorige).


2) Je kunt extra gebruik maken van hittebestendig glaskoord (bijv. 3 a 5mm doorsnede) om dit RONDOM tussen het RVS-stuk en de aansluitmond te steken. Zodoende wordt geen "valse lucht" aangezogen en DUS A) betere houtverbranding, B) geen afkoeling van de rookgassen en C) geen rook-lekkage bij terugslag.


mvrgr, Nico Hoogeboom (oprichter Altech-Nedar Speksteenkachels Medemblik)

"Opgelet, je harde schijf is bijna stuk, gelieve deze nu te vervangen of druk op enter om door te gaan ..."

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • GJC
  • Bezoeker
  • Bezoeker
07 nov 2006 13:13 #7 door GJC
Beantwoord door GJC in topic houtkachel
Én de bevestiging van een kenner. Aan de slag Pyro.

Dat glaskoord ondervangt mooi het probleem waar ik bang voor was en waardoor ik eerst dacht dat het andersom moest.

Ik leer nog steeds bij. Dank je Nico [img]smileys/smiley32.gif[/img]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • bagyman
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Nieuw lid
  • Nieuw lid
Lees meer
08 nov 2006 17:15 #8 door bagyman
Beantwoord door bagyman in topic houtkachel
Allemaal bedankt voor de reacties. Ik heb nu van de technische dienst van Faber te horen gekregen dat de pijp in over de kachelaansluiting moet vallen. Lastig hoor!

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.198 seconden