FANtv-nl-logo-mobile

Maxaro - specialist in keukens, tegels en badkamers

Nieuwe Groepenkast aansluiten

Meer
02 aug 2008 08:26 #21 door broem
Beantwoord door broem in topic Nieuwe Groepenkast aansluiten
En je staat vrij om meerdere offertes aan te vragen, en uiteraard ook om hier vragen te stellen.

En geen enkele vraag is dom, het is pas dom om niets te vragen.
Maar het gaat hier om je eigen veiligheid, als je sluiting veroorzaakt (wat niet onmogelijk is) gaan er zeer grote stromen lopen die dodelijk kunnen (zullen) zijn.

Het opvolgen van het advies mijnerzijds is geheel voor uwer risico.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

  • serealkiller
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Meer
04 aug 2008 14:14 #22 door serealkiller
Beantwoord door serealkiller in topic Nieuwe Groepenkast aansluiten
Ik heb nog een vraag over verbinding tussen de groepen.

Dit wordt de samenstelling;

Hager kast 2 rijen;
2 x ALS 3P+N 40A B
1 x krachtgroep 3P+N 16A
5 x groep 1P +N 16 A
1 x beltrafo

Kunnen jullie mij adviseren ivm indeling in de kast?

Ik dacht zelf aan

boven: gr1|gr2|gr3| gr4|gr5| beltrafo
onder: als1| als2|krachtgr

Is dit wat?




Obeja2008-08-05 00:14:51

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

Meer
04 aug 2008 15:46 #23 door broem
Beantwoord door broem in topic Nieuwe Groepenkast aansluiten
Ziet er goed uit.

Het opvolgen van het advies mijnerzijds is geheel voor uwer risico.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

  • serealkiller
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Meer
04 aug 2008 16:35 #24 door serealkiller
Beantwoord door serealkiller in topic Nieuwe Groepenkast aansluiten
Nog een paar vraagjes

Vraag 1:

Kun je 2 draden op 1 pool aansluiten (dus in hetzelfde gaatje) van bv de krachtgroep van hager? Dit vraag ik omdat ik van onder naar boven wil doorverbinden naar de groepen 4 en 5.


Vraag 2: Hoe sluit je de Beltrafo aan?

Vraag 3: Waar kun je kleine railkammetjes vinden voor hager groepen. Ik wil graag 2 en 3 groepen kunnen doorlussen, maar ik vind alleen maar van die lange (13 polig). Doorknippen lijkt me toch niet de bedoeling.Obeja2008-08-04 19:51:19

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

Meer
04 aug 2008 17:53 #25 door broem
Beantwoord door broem in topic Nieuwe Groepenkast aansluiten
Is de kast niet bedraad verkrijgbaar?

Het opvolgen van het advies mijnerzijds is geheel voor uwer risico.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

  • serealkiller
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Meer
04 aug 2008 20:50 #26 door serealkiller
Beantwoord door serealkiller in topic Nieuwe Groepenkast aansluiten
Nee helaas. Krachtgroep wordt nooit aangeboden en de kasten zijn altijd met Hoofdschakelaar en beltrafo zit er meestal ook niet bij. Je kunt het wel kant en klaar op bestelling laten maken, maar dat kost je meer dan 600,- . Ik kan deze set kopen voor 300,-. Dus dan is de keuze snel gemaakt. Kan niet wachten om te gaan installeren.



Ik wil graag gaan bestellen, dus als iemand antwoord heeft op mijn laatste vragen voor de bestelling, graag..




Obeja2008-08-04 23:36:04

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

Meer
04 aug 2008 21:24 #27 door humantechnology
Beantwoord door humantechnology in topic Nieuwe Groepenkast aansluiten
Je had het eerst over 3 lichtgroepen en nu over 5. Zou je kunnen aangeven wat er op die groepen wordt aangesloten. Dan vermeld je nog een krachtgroep van 40A? Beltrafo na een groepzekering aansluiten. Twee draden op een pool is niet de bedoeling, tenzij de automaten daar special geschikt voor zijn (2 gaatjes dus) Tot slot weet ik niet waar jij winkeld maar bij diverse online shops zijn groepen kasten geheel naar wens en volledig bedraad te verkrijgen.

Sxnder2008-08-04 23:29:14

Disclaimer: Het opvolgen van het advies is geheel voor eigen risico.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

  • serealkiller
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Meer
04 aug 2008 21:44 #28 door serealkiller
Beantwoord door serealkiller in topic Nieuwe Groepenkast aansluiten
Ik heb 3 zekeringen, maar ik zag dat er 2 groepen op 1 zekering zit, dus 5 buisjes met draden verlaten de zekeringkast. Wat er achter die groepen zit, weet ik niet, maar ik wil het gewoon 1 op 1 overnemen.

Uiteraard kun je alles op bestelling krijgen, maar

1. Ik wil het zelf doen
2. Ik heb een goedkoop adres voor hager producten gevonden.

Vraag: Hoe zorg je ervoor dat de krachtgroep wordt doorgelust naar de groepen boven???

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

Meer
04 aug 2008 21:59 #29 door humantechnology
Beantwoord door humantechnology in topic Nieuwe Groepenkast aansluiten
Verdiep je eerst eens in wat er op aangesloten gaat worden. Dit zul je toch moeten weten. Wat komt er op die krachtgroep? Die is toch niet echt 40A hoop ik? Hoezwaar zijn je hoofdzekeringen. Een hoop vragen, maar gezien je kennis zou ik je toch afraden dit zelf uit te voeren. Ik vrees dat dit zo niet geheel volgens de voorschriften gaat lukken. Je moet je er wel bewust van zijn dat als er later iets misgaat, je aanspakelijk kan worden gesteld voor eventueel letsel of schade als gevolg van het niet voldoen aan de voorschriften en dat je verzekering dan heel erg moeilijk kan gaan doen. Dit is nu eenmaal onmogelijk via het forum te overzien en uit te leggen. Verder hangt de aansluitmethode af van het materiaal wat je gebruikt, niet alleen van het merk.
Sxnder2008-08-05 00:15:07

Disclaimer: Het opvolgen van het advies is geheel voor eigen risico.

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

  • serealkiller
  • Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
Meer
04 aug 2008 22:45 #30 door serealkiller
Beantwoord door serealkiller in topic Nieuwe Groepenkast aansluiten
Beste Sxnder,
Ik heb toch gezegd dat ik de 5 groepen + krachtgroep 1 op 1 ga overzetten. Ik weet precies wat er achter de groepen staat. 40A krachtgroep moet zijn 16A, dat is ruim voldoende voor mij. Mijn hoofdzekering is 3 x 25 A. Het gaat prima volgens de voorschriften lukken, maak je geen zorgen. Het enige probleem is begrijpend schrijven en voor jullie begrijpend lezen. Meestal wordt er antwoord gegeven op vragen die niet worden gesteld. Maar dat is een probleem op de meeste fora.

Ok. En dan nu voor de laatste maal mijn vraag en ik hoop van harte dat iemand 'm kan beantwoorden.

Hoe krijg je 2 fasen van als2 naar gr4 en gr5 als ook de krachtgroep moet worden aangesloten. Zie onder. De kamrails gaan enkel horizontaal en niet vertikaal, dus kun je 2 draden per pool kwijt?

Anders plaats ik wel een derde ALS. Dan is het probleem ook opgelost, maar dat is wel een dure oplossing.


boven: gr1|gr2|gr3| gr4|gr5| beltrafo
onder: als1| als2|krachtgr

En als iemand de vraag niet snapt, zeg dan niet gelijk dat ik geen kennis heb, maar zeg dan dat je de vraag niet begrijpt ipv mij als een complete idioot neer te zetten. Misschien dat een ander mij wel begrijpt.
Obeja2008-08-05 00:49:37

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.408 seconden